8建筑施工安全网8.1一般规定8.1.1建筑施工安全网的选用应符合下列规定:1安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足现行国家标准《安全网》GB5725的规定;2密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm面积上大于或等于2000目。8.1.2采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。8.1.3密目式安全立网使用前,应检查产品分类标记、产品合格证、网目数及网体重量,
6.4悬挑式操作平台6.4.1悬挑式操作平台设置应符合下列规定:1操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,且应可靠连接;2严禁将操作平台设置在临时设施上;3操作平台的结构应稳定可靠,承载力应符合设计要求。6.4.2悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,均布荷载不应大于5.5kN/㎡,集中荷载不应大于15kN,悬挑梁应锚固固定。6.4.3采用斜拉方式的悬挑式操作平台,平台两侧的连接
6操作平台6.1一般规定6.1.1操作平台应通过设计计算,并应编制专项方案,架体构造与材质应满足国家现行相关标准的规定。6.1.2操作平台的架体结构应采用钢管、型钢及其他等效性能材料组装,并应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017及国家现行有关脚手架标准的规定。平台面铺设的钢、木或竹胶合板等材质的脚手板,应符合材质和承载力要求,并应平整满铺及可靠固定。6.1.3操作平台的临边应设置防护栏
5.2悬空作业5.2.1悬空作业的立足处的设置应牢固,并应配置登高和防坠落装置和设施。5.2.2构件吊装和管道安装时的悬空作业应符合下列规定:1钢结构吊装,构件宜在地面组装,安全设施应一并设置;2吊装钢筋混凝土屋架、梁、柱等大型构件前,应在构件上预先设置登高通道、操作立足点等安全设施;3在高空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时,应站在作业平台上操作;4钢结构安装施工宜在施工层搭
5.1攀登作业5.1.1登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。5.1.2攀登作业设施和用具应牢固可靠;当采用梯子攀爬作用时,踏面荷载不应大于1.1kN;当梯面上有特殊作业时,应按实际情况进行专项设计。5.1.3同一梯子上不得两人同时作业。在通道处使用梯子作业时,应有专人监护或设置围栏。脚手架操作层上严禁架设梯子作业。5.1.4便携式梯子宜采用金属材料或木材制作,并应符合现行国家标准《便
4.3防护栏杆4.3.1临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成,防护栏杆应符合下列规定:1防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置;2当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm;3防护栏杆立杆间距不应大于2m;4挡脚板高度不应小于180mm。4.3.2防护栏杆立杆底端应固定牢固,并应符合下列规定:1当在土体上固定时,应采用预埋或
4临边与洞口作业4.1临边作业4.1.1坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。4.1.2施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭。4.1.3建筑物外围边沿处,对没有设置外脚手架的工程,应设置防护栏杆;对有外脚手架的工程,应采用密目式安全立网全封闭。密目式安全立网应设置在
3基本规定3.0.1建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的,应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。3.0.2高处作业施工前,应按类别对安全防护设施进行检查、验收,验收合格后方可进行作业,并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。3.0.3高处作业施工前,应对作业人员进行安全技术交底,并应记录。应对初次作业人员进行培训。3.0.4应根据要求将各
2.1术语2.1.1高处作业workingatheight在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。2.1.2临边作业edge-nearoperation在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业,包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。2.1.3洞口作业openingoperation在地面、楼面、屋面和墙面等有可能使人和物料坠落,其坠落高
7.4电气7.4.1特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。7.4.2车库供电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定。车库内宜设配电室,其位置应便于管理和进出,并应符合国家现行有关标准的规定。车库照明配电回路应按功能和区域划分
7.2给水排水7.2.1车库内的生产给水、生活给水和消防给水系统应分开设置;生产、生活用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定;冲洗用水宜优先采用中水。7.2.2车库消防用水及灭火设施应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。7.2.3在可能产生冰冻的车库,给水排水设施应采取防冻措施。7.2.4敞开
6.2出入口及坡道6.2.1非机动车库停车当量数量不大于500辆时,可设置一个直通室外的带坡道的车辆出入口;超过500辆时应设两个或以上出入口,且每增加500辆宜增设一个出入口。6.2.2非机动车库出入口宜与机动车库出入口分开设置,且出地面处的最小距离不应小于7.5m。当中型和小型非机动车库受条件限制,其出入口坡道需与机动车出入口设置在一起时,应设置安全分隔设施,且应在地面出入口外7.5m范围内设